電動蝶閥安裝(電動蝶閥閥接線圖說明書)客戶詢價單直接撥打021-51877515至營銷部,或者發送至企業郵箱,也可通過右側企業QQ咨詢。具體商定:交貨期、是否含稅、保質期、付款方式及特殊要求等事宜??蛻?hù)提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等細節參數。其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
蒸汽輸送過程中怎樣防止氣動球閥被腐蝕在蒸汽的輸送過程中使用的氣動球閥是耐高溫的,但是氣動球閥長期在高溫下會(huì )出現氧化脫落的現象,從而影響正常的使用。
6.閥門的安裝高度和位置應便于檢修,高度一般為1.2m,當閥門中心與地面距離達1.8m時,宜集中布置,并設置操作平臺。
粉體專用蝶閥FLD41X粉體專用蝶閥FLD41X是本公司開發的專門用于粉體,顆粒物料的工業產品。閥體采用輕巧的高壓鑄鋁合金制成,蝶板是內襯有鋼芯的耐磨高分子材料,與耐磨橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各利粉體,顆粒物料的...
耐真空度:公稱內徑300mm以下,工作壓力1.6Mpa以上的氣動球閥,耐真空度不小于100Kpa,其他規格的閥門將額頭的真空度由供需雙方協議規定。
推薦閱讀>>氣動管路球閥
電動蝶閥安裝(電動蝶閥閥接線圖說明書)將“遠程-停止-就地”選擇開關旋至就地位置。旋轉離合器手柄,當聽到咔的一聲時,即為已掛上擋,松開手柄,手柄將自動彈回到初始位置,手輪軸的離合器將保持嚙合狀態。開閥時逆時針?lè )较蛐D手輪,關閥時順時針?lè )较蛐D手輪。
2、開關迅速、方便,只要閥桿轉動90°,球閥就完成了全開或全關動作,很容易實現快速啟閉。
電動蝶閥安裝(電動蝶閥閥接線圖說明書) ?、诿芊庑栽囼灂r(shí)按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。蝶閥的試壓方法:氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。
蝶閥全開到全關通常是小于900 ,蝶閥和蝶桿本身沒有自鎖有力,為了蝶板的定位,要在閥桿上加裝蝸輪減速器。