氣動球閥接法閥門試壓管理規定:1、所有閥門開箱后應進行外觀檢查,包括閥體上銘牌齊全,產品質量證明文件、閥門處于關閉狀態,無法蘭面等其他損傷、無贓污、兩端有防護蓋等?! ?、操作人員應對試壓臺操作熟悉。
衛生級氣動蝶閥根據不同控制和要求可選擇下列附件: 切斷型附件:?jiǎn)坞娍仉姶砰y、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
密封試驗以公稱壓力值為試驗壓力進行試驗,其次數不少于兩次,在規定時間內無滲漏為合格。驗漏方法有兩種:一是將安全閥各連接處密封,用黃油把薄紙封貼在出El法蘭上,薄紙鼓起為漏,不鼓起為合格;二是用黃油把薄塑料板或其他板封貼在出口法蘭下部,灌水封住閥瓣,檢驗水中不冒泡為合格。安全閥定壓和回座壓力試驗次數不少于3次,符合規定為合格。安全閥的各項性能試驗見GB/T 12242–1989安全閥 性能試驗方法》。
環氧樹脂分子鏈中固有的極性羥基和醚鍵的存在,使其對各種物質具有很高的粘附力。
1.鑄鐵,碳素鋼,合金鋼材料的閥門,外表面應涂漆出廠,閥門內外表面可使用滿足的噴塑工藝代替。2.涂漆層應耐久,美觀,并保證標志明顯清晰。使用能滿足使用溫度,無毒,無污染的漆。3.手輪零件的涂漆層按合同規定或企業標準。
如安全閥、事故閥。
氣動球閥接法3、當調節系統對調節閥的噪音大于85分貝時應該選用降噪音調節閥。4、對于壓力較低,流量范圍比較大的場合應該選用可調節球閥。5、對流體沖刷比較嚴重或者工作在閃針狀態下的閥門原則上采用縮進,閥芯、閥座全部用司太萊合金堆焊。
再者就是使用新型環氧樹脂噴涂工藝,他比經過鍍鉻處理的工藝在應用過程中的優勢更加強大。
氣動球閥接法氣動球閥的強度試驗應在ball valve球體半開狀態下進行。① 浮動式球閥密封性試驗:將閥處于半開狀態,一端引入試驗介質,另一端封閉;將球體轉動幾次,閥門處于關閉狀態時打開封閉端檢查,同時檢查填料和墊片處密封性能,不得有滲漏現象。然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。
現在呢,氣動球閥行業已經慢慢的延伸到了我們的生活中,可以見得,它的發展是多么的迅速,在這樣的發展趨勢下,不僅僅是產品的質量得到了提升,產量方面也大大的滿足了顧客們的需可是這些并不代表我國的發展就得到了很大的滿足,目前,對于我國在企業規?;矫孢€存在這很大的欠缺,我們還要盡量的去彌補這些,讓我們的企業能夠得到更好的發展。
- 上一篇:氣動球閥能裝在豎直管道上嗎
- 下一篇:氣動球閥信號