氣動不銹鋼排污球閥閘閥的試壓方法閘閥的強度試驗與截止閥一樣。閘閥的密封性試驗有兩種方法。①閘板開啟,使閥內壓力升至規定值;然后關閉閘板,立即取出閘閥,檢查閘板兩側密封處有否滲漏或者直接往閥蓋上的堵頭內注入試驗介質至規定值,檢查閘板兩側密封處。以上方法叫做中間試壓。這種方法不宜在公稱通徑DN32mm以下的閘閥做密封試驗。
焊接連接適用于較荷刻的條件下,比法蘭連接更為可靠。
閥門選型的要點明確閥門在設備或裝置中的用途確定閥門的工作條件:適用介質的性質、工作壓力、工作溫度和操縱控制方式等。
鞏義恒昌管道主要研發氣動球閥,限位氣動球閥,雙法蘭限位氣動球閥等各種氣動球閥,我公司技術力量雄厚、產品質量上乘、性能可靠,可根據用戶的要求制作不同規格的氣動球閥,歡迎廣大用戶到公司參觀洽談業務。
4蝶閥的試壓方法氣動蝶閥的強度試驗與截止閥一樣。蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。作為調節流量用的蝶閥可不做密封性能試驗。
不銹鋼金屬軟管亦稱金屬軟管、氣動球閥、不銹鋼軟管,具有良好的可撓性及耐溫、耐壓、耐腐蝕性能,適用于蒸汽、水、油類及各種工業氣體、等介質輸送。
氣動不銹鋼排污球閥閘板閥門適合于在全開或全關的狀態下工作,適宜用它調節流量。如果閘板長時期處于半開關的狀態下工作,閘板的密封面會(huì )因受介質沖刷而變得不嚴密。2截止閥和節流閥
第三,提供上等的產品和專業的服務。
氣動不銹鋼排污球閥①減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。蝶閥的試壓方法
② 另一種方法是將閘板開啟,使閥門試驗壓力升至規定值;然后關閘板,打開一端盲板,檢查密封面是否滲漏。