上海氣動螺紋球閥閘閥的強度試驗與截止閥一樣。閘閥的密封性試驗有兩種方法。①閘板開啟,使閥內壓力升至規定值;然后關閉閘板,立即取出閘閥,檢查閘板兩側密封處有否滲漏或者直接往閥蓋上的堵頭內注入試驗介質至規定值,檢查閘板兩側密封處。以上方法叫做中間試壓。這種方法不宜在公稱通徑DN32mm以下的閘閥做密封試驗。②另一種方法是將閘板開啟,使閥門試驗壓力升至規定值;然后關閘板,打開一端盲板,檢查密封面是否滲漏。再倒頭,作以上重復試驗至合格為止。
齒輪傳動分直齒圓柱齒輪傳動和錐齒傳動。
金屬閥座的優越密封性, V型閥采用可動金屬閥座,具有自助補償功能,并具有優越密封性能及超長的使用壽命。超強的剪切能力,V型球閥采用金屬硬密封結構,V型閥芯及金屬閥座在回轉過程中,V型缺口與閥座產生一個強大的剪切力能切斷纖維等雜質,并具有自潔功能,避免閥門卡死的現象。一般情況下,工業閥門在使用時不做強度試驗,但修補過后閥體和閥蓋或腐蝕損傷的閥體和閥蓋應做強度試驗。對于安全閥,其整定壓和回座壓力及其他試驗應符合其說明書和有關規程的規定。閥門安裝之彰應作強度和密封性試驗。低壓閥門抽查20%,如不合格應100%的檢查;中、高壓閥門應100%的檢查。
搖板式逆止閥,也叫旋啟式逆止閥,原理與升降式略同。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應用。8. 因為氣動球閥動力源采用的是氣體,一般為0.2-0.8MPa壓力,相對比較安全。氣動球閥如果漏氣的話,相對液動、電動來說,氣體可以直接排出,對環境沒有污染,同時具有較高的安全性。9.相對于手動和渦輪轉動球閥來說,氣動球閥可以大口徑配置,(手動和渦輪轉動球閥一般都在DN300口徑以下,氣動球閥目前可以達到DN1200口徑。)
密封性試驗只做截止閥。
推薦閱讀>>上海氣動螺紋球閥廠家直銷
上海氣動螺紋球閥②密封性試驗和定壓試驗,一般使用介質是:蒸汽用安全閥以飽和蒸汽為試驗介質;氨或其他氣體用閥以空氣為試驗介質;水和其他非腐蝕性液體用閥以水為試驗介質。對于一些重要位置的安全閥常用氮氣為試驗介質。密封試驗以公稱壓力值為試驗壓力進行試驗,其次數不少于兩次,在規定時間內無滲漏為合格。驗漏方法有兩種:一是將安全閥各連接處密封,用黃油把薄紙封貼在出El法蘭上,薄紙鼓起為漏,不鼓起為合格;二是用黃油把薄塑料板或其他板封貼在出口法蘭下部,灌水封住閥瓣,檢驗水中不冒泡為合格。安全閥定壓和回座壓力試驗次數不少于3次,符合規定為合格。安全閥的各項性能試驗見GB/T12242–1989安全閥性能試驗方法》。
蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。
上海氣動螺紋球閥3 、可在頂部、底部安裝手動操作機構。4 、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
安全閥的各項性能試驗見GB/T 12242《安全閥 性能試驗方法》。